安全无小事,消防技术服务机构本应为社会单位提供全面、专业化消防安全管理服务。
然而,湖州智安安全科技有限公司、湖州龙安建设有限公司却分别因存在出具虚假、失实评查报告和不具备从业条件从事消防技术服务活动等违法违规执业行为,近日被安吉县消防救援大队立案查处。两家机构及其法人代表分别被处以罚款6万元。
事件回顾:
8月上旬,安吉县消防救援大队检查组对安吉正金竹木制品有限公司、安吉博瑞大酒店有限公司等企业开展消防安全抽查。
检查中发现两家企业都存在一定问题。
安吉正金竹木制品有限公司的年仓储100万个木栅栏建设项目现场有2项内容与建筑消防设施检测报告不一致:
仓库应急照明灯的型号与出具的检测报告上的不一致;该公司检测报告上稳压罐共有两个,容量均是0.77立方米,现场的分别是0.35立方米及0.45立方。
承担该公司消防安全评查业务的技术服务机构——湖州智安安全科技有限公司,出具的年仓储100万个木栅栏项目建筑消防设施检测报告存在虚假、失实现象。
而安吉博瑞酒店消控室内未张贴维护保养人员名单和资格证书。
“你们公司有注册消防工程师几个人?”
“我们没有消防工程师。”
“那你们对博瑞开展消防设施维保的人员有取得消防设施操作员国家职业资格证书?”
“没有的。”
经核查,承担安吉博瑞大酒店有限公司消防设施维护保养工作的湖州龙安消防技术服务机构不具备从业条件。
图文无关
安吉县消防部门根据《中华人民共和国消防法》第三十四条:消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处5万元以上10万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。
安吉县消防部门对湖州智安安全科技有限公司、湖州龙安建设有限公司处以罚款5万元,对其主要负责人处以罚款1万元。
见习编辑:马纳
责编:闵冰星 |
|