记者 | 席菁华
江苏田湾核电站6号机组发生0级运行变乱。
9月8日,国家核安全局官网转达称,8月27日,田湾核电站6号机组处于98.6%Pn功率运行模式。
当天7点46分,机组闪发6M2KRT019MA监测仪表信号“控制室进风间空气γ剂量率2级报警”,主控室透风自动切换至应急过滤管路运行,风机6M2DVC001ZV联锁启动。
经运行人员核实,机组冗余设计的控制室进风空气γ剂量率监测通道6M2KRT018MA体现无异常,现场丈量放射性水平正常,判断6M2KRT019MA监测仪表出现故障,误发报警。
7点51分,操纵员停运应急过滤管路风机6M2DVC001ZV,将主控室空调系统切换至正常透风运行,变乱结束。
转达称,营运单位目前已更换出现故障的监测仪表,并组织开展仪表换型替换改造工作。
变乱过程中,机组处于安全状态,三道安全屏蔽保持完备,现场放射性剂量率正常,无人员照射,无情况污染。
国家核安全局称,上述变乱满意《核动力厂营运单位核安全报告规定》中运行阶段变乱报告准则“(六)导致反应堆停堆掩护系统和专设安全设施自动或者手动触发的变乱”的要求,将按照运行变乱举行报告。根据《国际核与辐射变乱分级手册》,该运行变乱被界定为0级变乱。
变乱分级,是指按照国际核变乱分级尺度(INES)对运行变乱或者变乱举行的分级。
思量核变乱对人和情况的影响、对设施放射性包容和控制的影响、对纵深防御本领的影响,将核变乱分为七级。其中较低级别称为变乱,对不具有安全意义的微小变乱称为“毛病”,归为0级。
田湾核电站的营运单位是江苏核电有限公司,负责田湾核电站的建设管理和建成后的商业运营。
该公司股东和股比的构成是:中核集团50%、国家电力投资集团30%、江苏省国信资产管理集团有限公司20%。
此前,田湾核电站发生过0级运行变乱。
2020年5月,田湾核电站1号机组换料大修期间,发现低压安注系统其中一条管道焊缝存在超标缺陷。随后在1号机组全部同类焊缝中检查发现8条存在超标缺陷体现,为一起0级核电运行变乱。
今年3月9日,田湾核电站2号机组举行第十二次换料大修,机组已停堆,停堆冷却硼酸浓度已建立,控制棒处于堆芯底部机械支撑位,反应堆正在冷却。由于稳压器喷淋管线调节阀调节性能降落,一回路压力波动较大。
根据变乱分级,该运行变乱也被界定为0级变乱。
田湾核电站位于江苏省连云港市连云区,厂址规划建设八台百万千瓦级压水堆核电机组。按照规划,八台机组建成后,装机总量将超过900万千瓦,年发电本领约700亿千瓦时。
该核电站是中国与俄罗斯迄今为止最大的技术经济合作项目。1号至4号机组采用俄罗斯VVER-1000型核电机组,5、6号机组采用中核集团自主M310+改进机型,7、8号机组拟采用俄罗斯先进的VVER-1200三代核电机组。
其中,1、2号机组于2007年投入商运;3、4号机组于2018年投入商运;5号机组于2015年底开建,于2020年9月建成投产;6号机组于2016年10月正式开工建设,于2021年6月建成投产。
今年5月19日,田湾核电站7、8号机组正式开工。7、8号机组建成后,田湾核电站将成为世界装机容量最大的核电基地。 |
|